Adesso non so la frequenza delle microinterruzioni di corrente .... in un collegamento di rete diretto non possono avvenire scompensi di tensione ...
|
Non per fare il bastian contrario, ma buona parte di quello che scrivi non mi risulta... anzi, gli scompensi di tensione, seppur non frequenti, esistono... ieri sera 2 a distanza di un minuto, il classico cambio di linea ad alta tensione fatto male...
Si, un UPS difettoso potrebbe dare i problemi di cui scrivi ma questo vale in egual modo per un alimentatore difettoso che invece di erogare +12V +-0.5 eroga +15V +-1 (solo come esempio).
Un UPS come quello proposto ha (in soldoni) queste caratteristiche:
1) Permette di filtrare le cadute (assenza) di corrente elettrica entrando in protezione.
2) Permette (tramite AVR) il filtraggio delle sovratensioni e delle sottotensioni (quello che viene visualizzato come OPPOSIZIONE DI VOLTAGGIO) in uscita dall'UPS secondo range definiti, problematica solo in parte marginabile con un alimentatore PC decente e ben più problematica e distruttiva sul fronte hardware e soprattutto, invisibile all'utente.
3) Nel caso AVR non riesca a compensare sufficientemente (punto 2) entra automaticamente in protezione (punto 1).
Ovvio che se l'attrezzo non funziona va tutto a scatafascio, a questo punto meglio rimanere immobili a fissare un computer spento.
Comunque, per tagliare la testa al toro, anche io ho avuto problemi analoghi a Freddy74, problemi che sono spariti dopo il primo UPS (ed era ben da poco...) e che mi hanno convinto al secondo quando il primo defunse, problemi che non mi hanno mai compromesso i dischi ma mi hanno fatto cambiare matherboard come fossero scarpe (e non erano problemi agli alimentatori).